壓力變送器選取壓點的幾個規定

更新時間:2024-11-19 15:55:54

壓力變送器選取壓點的幾個規定,常見的有以下幾點:

壓力變送器

1、壓力變送器安裝應光線充足,操作和維護方便,不宜安裝在振動、潮濕、高溫、有腐蝕性和強磁場干擾的地方。

2、壓力取源部件與溫度取源部件在同一管道上時,壓力取源部件應安裝在溫度取源件的上游側。

3、測量氣體壓力時,取壓點應在工藝管道的上半部。

4、測量液體壓力時,取壓點應在工藝管道的下半部與工藝管道的水平中心線成0~45夾角的范圍內。

5、測量蒸汽壓力時,取壓點取在工藝管道的上半部以及下半部與工藝管道水平中心線成0~45夾角的范圍內。

6、壓力取源部件的安裝位置,應選擇在工藝介質流束穩定的管段。

壓力變送器

7、壓力取源部件的端部不應超出工藝設備和工藝管道的內壁。

8、壓力變送器安裝位置應盡可能靠近取源部件。測量低壓的變送器的安裝高度宜與取壓點高度一致,尤其是測量液體介質和可凝性氣體介質等。

9、測量氣體介質壓力時,變送器安裝位置宜高于取壓點,測量液體或蒸汽壓力時,變送器安裝位置宜低于取壓點,目的在于減少排氣,排液附加等設施。

10、在垂直工藝管道上測量帶有灰塵、固體顆?;虺恋砦锏然鞚峤橘|(zhì)的壓力時,取源部件應傾斜向上安裝,與水平線的夾角應大于30度,在水平工藝管道上宜順流束成銳角安裝。